| 合法優良搬家公司 價格透明,合約保障真安心 | 居家清潔請找 易祺清潔公司 |
埋入式冷氣裝潢場排水配管介紹 |
| 房東:阿傑 發表時間:2014-04-25 |
排水配管需注意事項 配管前一定要先測試埋入牆內的水管是不是通的
一、斜度要夠排水才會順 冷氣使用是10~20年的事,而埋入式冷氣更是講究 因埋在天花板內,日後如果出問題,對客戶來說是很頭痛的事 可能要拆裝潢才能解決問題
二、排水配管要保溫,我排水保溫厚度是2分,比銅管的保溫還厚,材質是冷凍級,可耐零下的溫度 不過是做VRV系統的客戶,才會建議做此規格,材料含工資會較高些 每台埋入式內機的排水配管及保溫材料+施工,約要1200元 而pvc管也要用厚管,水管上面有字, 紅色的是厚管(水管),黑色的是薄管(電管) 最好有六分以上的管徑,如果沒做保溫,即使是厚管也會有結露水的現象
三、排氣 排水配管盡量能做排氣,圖片上三通向上即是排氣 1.可以確保排水很順 2.可減少排水管的廢氣,到灌回室內機,造成銅管氧化,漏冷媒現象 3.方便日後清洗
圖片上三通前有一個球塞,那是我近幾年,施工維修中,發現自創的方法 目前只要做到埋入式施工,我一定會做此球塞 做此球塞,在5~10年後,假如排水管塞住,要通排水管時 就把球塞關掉,排氣管處,有做閥接頭方便日後 接水管用加壓的水打入,即可清通排水管 注意水管的耐壓,一般厚管耐壓都有6kg的耐壓,實際上不只 但在注水加壓時,最好還是不要超過6kg的壓力
最後,如果能找到冷氣排水配管的末端,通常是在水溝 建議要做「防臭存水彎」,以防水溝的沼氣到灌入室內機 不出兩年就會漏冷媒,到時可能又要拆裝潢了 或者室內機在安裝前,先將室內機分解,裸銅管部份先做防�� 最佳防�蚹鰹えO:樹脂漆、瀝青、凡立水 或者船用的防�袟ㄐA不過很貴一加侖要上萬元,沒人在用這個 一般的漆跟紅丹漆,效果不好,頂多兩年就會生��
另外建商在做排水管路時 冷氣的排水配管一定要獨立配管,不要跟其他的排水管路做在一起 如果跟污水管配在一起那就慘了,冷氣的銅管不出幾年就會漏冷媒 跟雨水配管做在一起時,下雨天 排水的排氣,來不及排放時,就會由冷氣的排水管倒灌入室內 很多大樓在設計時會出現此錯誤 住在越上樓層的住戶,會越容易發生這情況 所以在配管是做道三通排氣,可以改善此問題
建議客戶大大們,在師父施工時,請他們做好 保溫,PVC管,排氣三通...這三樣很重要 還有裝潢場千萬不要用透明軟管做排水管 日後會變形,造成排水不順,一定要配PVC管 重點還是在價錢,要好的品質必預付出同樣的代價 |
|
|
輕鬆接案網 台灣最大的冷氣空調接案平台,讓你輕鬆賺大錢,加入免會員費,30秒立即快速接案,業績提升10%~40% 冷氣空調評價網 專營各大廠牌冷氣機維修、販售,專業冷氣,含隱藏式、掛壁式等,專業規劃設計施工,免費到府估價、丈量 輕鬆接案網 加入輕鬆接案網月營業額破千萬,業績提升50%~80%,讓你輕鬆賺大錢,做生意就是這麼簡單 |
| 1 樓住戶:守護天使 發表時間:2014-06-20 |
我自己找冷氣空調都是去全民比價網 |
| 2 樓住戶:蔣萬善 發表時間:2015-05-10 |
| 3 樓住戶:韓勳雯 發表時間:2015-05-25 |
| 4 樓住戶:吳皓元 發表時間:2015-09-11 |
你再網路拍賣可以同商品多家比價,你知道現在就連找廠商也可以快速一鍵比價了嗎? 當你在找廠商要與多家廠商比價是否覺得還要另開網頁去搜尋顯得比較麻煩呢? 為什麼不能像拍賣網那樣可以一個商品多家比價呢? 答案是可以的! Bid價網提供快速比價,填你需求,多家廠商會立刻來電為你報價 Bid價網也可以免費刊登廣告,網站流量大 很多廠商自己在上面刊登廣告 刊登很簡單完全免費,真的超級好用 Bid價網 https://www.bid.com.tw/ |
| 5 樓住戶:洪嘉湖 發表時間:2016-05-15 |
很多時候,我們與其到搜尋引擎去找資料,不如先從「專業的」、「專精的」網站資料庫找起。我覺得去找整個網路還是很重要的,但是「搜尋流程」應該有個層次,例如你想找某個行業的廠商,就可以先利用Army評價搜尋引擎 因此Army搜尋引擎 提供了評價數據制度, 使交易前有一個依據的確實紀錄,作為找廠商或是購買/銷售商品時的參考依據。 Army評價搜尋引擎 http://www.army.com.tw/ |
| 6 樓住戶:冰倩兒 發表時間:2016-12-21 |
| 7 樓住戶:賴怡宣 發表時間:2016-12-21 |
| 8 樓住戶:陳豪妏 發表時間:2017-04-02 |
一般冷氣不冷的原因大部分是因為沒有
|
| 姓名: | |||
| 佈告內容: | |||
| 其他選項: | |||
|
| |||